防排烟阀与风机总有点捋不顺。想请教一下高手。
1、消防主机,排烟风机,防火排烟阀(280度的)。这三种关系。
问题:1、主机能否手动操作开启与关闭风机。
            2、主机能否手动操作开启与关闭排烟阀。
            3、是否必须设控制箱手动操作开关风机、排烟阀。
            4、排烟阀开关动作时能否(不走消防主机)直接通过信号开关风机。
            5、主机能否在收到排烟阀动作反馈后,联动风动同步动作。
            6、排烟阀的执行器没接电,可否。如果没接电,排烟阀的反馈信号从何来?


共 5 条答复
  楼层: 1
1、主机处的多线控制盘可以直接实现手动操作开启与关闭风机,当然也是规范所允许的。人为操作的难度来源于是否能够正确的识别应该启动的风机,及火灾状态下应该启动那台风机!
2、单动作排烟阀只能实现一次动作(有反作用机械装置与电磁脱扣装置配合实现)及只能实现打开或者关闭。
3、风机必须设置手动操作装置,排烟阀则非必要。
4、排烟阀开关动作可以不走消防风机实现开关风机,但是消防系统仍需要监控其打开和关闭状态。
5、主机可以实现动作反馈后联动启动风机,同步则不能实现需要有反应时间。
6、排烟阀所需要的电源来自于报警系统的联动电源供电!反馈信号仅是无源节点信号不需要电源!
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:5e0fe2fa7de3da41 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

楼上的回答很专业也很具体。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:亚兴消防 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 3
楼上回答得确实有水准,换我知道的也就这么多
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:07f9b7bed5cde8de - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
楼上的很全面,回答已经接近完美
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:8d5c8ecca7e35030 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
我知道,主机处的多线控制盘可以直接实现手动操作开启与关闭风机,当然也是规范所允许的。人为操作的难度来源于是否能够正确的识别应该启动的风机,及火灾状态下应该启动那台风机!
单动作排烟阀只能实现一次动作(有反作用机械装置与电磁脱扣装置配合实现)及只能实现打开或者关闭。风机必须设置手动操作装置,排烟阀则非必要。排烟阀开关动作可以不走消防风机实现开关风机,但是消防系统仍需要监控其打开和关闭状态。主机可以实现动作反馈后联动启动风机,同步则不能实现需要有反应时间。排烟阀所需要的电源来自于报警系统的联动电源供电!