可燃气体探测器可否带地址,与烟感一样处理,挂在总线上

可燃气体探测器,总线
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报

可燃气体探测器可否带地址,与烟感一样处理,挂在总线上?



提问者:xkxk - 小学生 2级
共 2 条答复
  楼层: 1

应该可以,但总线应与火灾报警控制的探测器回路分开

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
规范上可燃气体探测器是不能接在火灾报警控制器上的,因为可燃气体探测器的电流比一般的烟感这些大,影响总线供电,当出现故障的时候容易影响总线上的烟感这些,所以气体探测器一般不挂在报警主机上
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报