可燃气体探测器可否带地址,与烟感一样处理,挂在总线上
可燃气体探测器
,
总线
悬赏分:0
- - 阅读次数:
举报
可燃气体探测器可否带地址,与烟感一样处理,挂在总线上?
上一个问题:
松江云安品牌的红外火焰探测器的三波段与双波段之间的区别
下一个问题:
如何将三线制氧气传感探测器与安全栅连接?
问题补充
提高悬赏
无满意答案
我来回答
管理此问题
提问者:
xkxk
-
小学生 2级
共 2 条
答复
楼层: 1
应该可以,但总线应与火灾报警控制的探测器回路分开
有用
(
0
)
没用
(
0
)
举报
回答者:游客 - 提交时间:
楼层: 2
规范上可燃气体探测器是不能接在火灾报警控制器上的,因为可燃气体探测器的电流比一般的烟感这些大,影响总线供电,当出现故障的时候容易影响总线上的烟感这些,所以气体探测器一般不挂在报警主机上