您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾探测器 > 点型光电感烟火灾探测器 > 海湾GD-G3点型光电报警器为什么一直报警?求解
未解决

海湾GD-G3点型光电报警器为什么一直报警?求解

海湾GD-G3点型光电报警器为什么一直报警请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
报警器一直报警,更换了一个新的还不行,控制台恢复后一分钟内又报警,我怀疑是不是编码不对呢,控制台显示010049报警,我们换了个新的,同样的产品。编码是010049.请问这个编码是对的吗? 会不会是49.或者是049呢?、若不是,那为什么会一直报警呢。



上一个问题:消防模块包括什么
下一个问题:海湾消防手报几根线?
共 2 条答复
  楼层: 1
可能是重码引起的报警。你把这个探测器拆下,在主机上查看该地址的探测器,如果还有信号,说明总线上有个探测器占用这个地址。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xkxk - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2
设备脏,另一个原因就是设备损坏。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:海湾GD-G3点型光电报警器为什么一直报警?求解
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。