您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 电气火灾监控设备 > 电气火灾监控设备如何选型
未解决

电气火灾监控设备如何选型

电气火灾监控设备
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我是电器柜生产厂家,用户图纸有电气火灾监控装置,我们原来不装的,现用户要求报价,可是以前没做过,请教一下
代号 EFP
接到WEFPS主机上
我不知道如何选型
在低压柜上,穿铜排

提问者:游客
共 4 条答复
  楼层: 1
一般使用剩余电流式的,有什么可以电话咨询一下021-61861708.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
你去当宁消防网看看海湾这些电气火灾监控,你那个是施耐德万高的,探测原理和海湾的都差不多,一般选择前端断路器的电流作为互感器的电流选型
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3

1、根据配电箱(柜)图,及系统设计说明,明确探测器使用类型(单路探测DH-YKS4951C、多路探测DH-YKS4942、组合式探测DH-YKS4943)。

2、根据配电图中标示过线电流数值,配置对应互感器,要求互感器过线孔径与过线承载电流大于配电图中标示过线电流数值。

3、互感器的类别,根据配电箱(柜)进线方式选用圆形或矩形互感器。通常母线排式接线方式采用矩形互感器。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:w71831956 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
彰洲电气专业生产电气火灾监控系统,消防电源监控系统以及防火门监控系统!公司产品经过权威检测,CCCF证书齐全,消防网站可查!质保两年!联系电话(微信)18968865800  如有必要可邮寄我们公司的样本书以及相关资料给您过目!期待与贵公司的精诚合作!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:zhangzhoudq - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:电气火灾监控设备如何选型
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。