 安装完模块 灯闪烁5下后报故障 信号线 24V 电阻 测试都正常 模块跟底座都更换过了 请问还有什么原因会引起故障   

共 11 条答复
  楼层: 1
有源输出还是无源输出,看你怎么接法了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:d2be52966f680850 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
信号源正常吗?是什么型号的主机?信号源一般要在16V以上才正常哦!
参考资料: http://www.shxf.net/ask/
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(2)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
我也遇到过 怎么弄都白搭 厂家也没招了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
那最后都怎么弄的啊,我这也发生这种情况,改成有源和无源都还是报故障,是不是被控设备那边的原因呢(被检阻值不对)?平常都是好好的设备说报就报了故障,碰到好几个了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:dfd8c2f17a470054 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
要看看输出方式是什么样的,首先确认模块上面的24V和信号电压都是正常的;然后看输入端的电阻连接是否正常;再看看输出端连接是否正常,8301模块具有输出检线功能,如果你的输出端开路也会报故障,所以确保输出端接线没有问题。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 6
最好的办法只有加继电器了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:dfd8c2f17a470054 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
如果你接的线 24伏 都正常的话那么你就用万能表测一下,如果是阀体的话看看是否正常,如果测试都短路就是阀体的问题了,
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 10
有源输出还是无源输出,有没有和别的号重码
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 11

按你描述的现象,最有可能的就是重码。就是说模块所在的回路内模块的编码有两个设备,例如这个模块的编码是8,另外有一个声光也编成了8,而这个声光的电源线没接好,这时声光是在故障状态,所以不论模块是什么状态在主机上都会报8号编码设备故障。
你可以将模块拆下来重新注册一下现场设备,看这个编码是否能注册上,如果这个编码还在就可以肯定是重码的原因。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间: