窗户有平开窗、外推窗、侧拉窗。请问如何确定这几种开窗方式,在自然排烟中所占的地面面积?
我这遇到一个项目,开窗面积不够,需要做机械排烟。但是已开窗面积占总排烟面积的多少,无法确定。请问如何确定平开窗、外推窗、侧拉窗这几种开窗方式,在自然排烟中所占的地面面积,有没有规范支持?

共 3 条答复
  楼层: 1
对于自然排烟的开窗面积,各个规范都有明确规定,一般来讲楼梯间要求五层开窗面积不应小于2平方米,前室或合用前室如需开窗时,每个前室不应小于3平方米,走廊自然排烟不应小于走廊面积的2%,中庭自然排烟一般用电动排烟窗,好象要求是中庭面积的5%,记不太清了。关于开窗面积,一般要求平开窗,效果最好,现在用平开窗的可能不美观。侧拉窗只能计算开窗后的最大面积,即侧拉最大程度后能进行通风的面积。外推窗我猜是合页在上或在下的那种?这种很多地方的管理部门是不计入自然排烟面积的,特别是合页在上的,俗称吊窗,推窗下沿向外开启,因上部连接,实际排烟效果较差,无法估算,因此大多数地方对这种上沿推或下沿推的窗户是不计入自然排烟的开窗面积的。
我也要给他一个好评有用(3)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:山东消防小兵 - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 2
对于自然排烟的开窗面积,各个规范都有明确规定,一般来讲楼梯间要求五层开窗面积不应小于2平方米,前室或合用前室如需开窗时,每个前室不应小于3平方米,走廊自然排烟不应小于走廊面积的2%,中庭自然排烟一般用电动排烟窗,要求是中庭面积的5%,
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 3
在最新的国标图集【防火规范图示】修改版中的附录有排烟面积的计算方法。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wewe456 - 幼儿园 1级 - 提交时间: