您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 消防电源 > 海湾主机开机几分钟之后所有的控制模块和声光报故障
未解决

海湾主机开机几分钟之后所有的控制模块和声光报故障

信号线
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
主机是5000型的只有一个回路,开机几分钟之后,所有的声光和控制模块报故障,信号线应该没有问题,因为地址码正常显示,估计是电源线的问题,请问怎么查找排除故障,运行中剪断了电源线,是不是这个问题造成的?求高手指教

共 7 条答复
  楼层: 1
应该是24V电源线断路,可以查找现场最近的有电源的地方,再往上找。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:chenwuhero - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
控制模块以及声光的确都是需要24V电源的。你可以到现场故障点位检查下现场设备电源端是不是没有电。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 3
运行中剪断了电源线??觉得是电源线的问题就到现场测试下电压正不正常。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xcc-666 - 小有名气 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
只是控制模块和声光报故障,应该就是24V电源故障,你可以根据24V电源的布线路线从控制室往设备端查。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 5
电源线断路了,测量一下现场设备电源电压。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6

24v,没电
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 7
看看电源盘24V输出的保险是不是烧了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:海湾主机开机几分钟之后所有的控制模块和声光报故障
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。