您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防法规 > 我遇到一个酒店走道长度有40多米,房间都有窗户,这种需要做排烟系统吗?
未解决

我遇到一个酒店走道长度有40多米,房间都有窗户,这种需要做排烟系统吗?

我遇到一个酒店走道长度有40多米,房间都有窗户,这种需要做排烟系统吗?
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我遇到一个酒店走道长度有40多米,房间都有窗户,这种需要做排烟系统吗?

共 9 条答复
  楼层: 1
走道有没有窗户呢?如果没有自然排烟,最好是安装排烟系统
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:mayanwei1014 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
规范规定,长度大于20米的内走道,都要设置机械排烟系统。
如果走道有窗户,且开窗面积占走道面积的2%-5%,满足自然排烟,可不设机械排烟系统。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:52ae5bd566bb0ed5 - 职场新人 3级 - 提交时间:
  楼层: 3
必须的,规范明确了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:huaxia02377 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
走道排烟和房间有窗户没有关系哟,这种情况下需要有排烟设施,自然排烟和机械排烟,详见《高规》、《低规》相应规定哈
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:lj_xf - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
期待高手专业解答,帮你顶!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jyd4131 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6

二楼回答基本上是正确的,关键不是房间是否有窗户,而在于走道是否有足够面积的自然排烟窗,详见GB50016-2014.

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:卢来华 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 7
六楼解答完全正确,同意。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:pzhliub - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
六楼解答完全正确,同意。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 9
长度大于20米,不符合自然排烟要求的,需机械排烟
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:王洪新 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:我遇到一个酒店走道长度有40多米,房间都有窗户,这种需要做排烟系统吗?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。