您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 报警阀与附件 > 湿式报警阀 > 请教一下着火时湿式报警阀是稳压泵给水还是消防水池给水?
未解决

请教一下着火时湿式报警阀是稳压泵给水还是消防水池给水?

湿式报警阀,消防
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
请教一下着火时湿式报警阀是稳压泵给水还是消防水池给水?

共 9 条答复
  楼层: 1
着火时湿式报警阀打开供水,此时管网压力下降,延时器开始进水。同时高位水箱旁的稳压泵电接点压力表到达压力下限,启动稳压泵开始补水,当延时器充满水后,顶开压力开关,启动喷淋泵。喷淋泵开始工作,水池供水。
简单地说就是:稳压泵先工作,然后是主泵工作水池供水。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:52ae5bd566bb0ed5 - 职场新人 3级 - 提交时间:
  楼层: 2
平时由稳压泵供水稳压,报警阀动作后,水会进入延迟器,连接的压力开关会动作直接启动喷淋泵,由消防水池供水。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:雪域之恋 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
当然是消防水池给水了,它会通过压开直接启动喷淋泵的,说白了稳压泵只是日常管道稳压的,压降小的话可以补水,压降大了还是要启动大泵来供水的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:mayanwei1014 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
没有喷淋泵或稳压泵,你的消防水池怎么给喷淋系统保证水压?至于稳压泵和喷淋主泵的关系,楼上几位已经说了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xcc-666 - 小有名气 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
主要是喷淋泵从水池供水。不过火灾早期是稳压泵通过屋顶水箱供水,当压力开关动作条件后会直接启动喷淋泵,这会就是水池通过喷淋泵供水了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cb7f6d8e8e3fe04b - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6

消防水池给水

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:74efa998acabf83a - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7

先稳压泵,如果压力还是不够,就会起主泵,要是主泵压力也不够,那高位水箱就补水下来了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:升20150920 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 8

正常情况下稳压泵是天台水池供水,当管道压力下降太快稳压泵无法补水加压时,就会起主泵加压供水。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:fenghaironf - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 9
着火时,喷头爆掉,喷头流出水量远大于稳压泵可以补给的水量,于是高位水箱中的水迅速直接进入管路供给喷头用水。这时尽管有高位水箱的水流下来供应,但喷头的失水还是使得管路中的水压马上大大减小,这不仅让稳压泵停机关掉,更造成报警阀被打开,报警阀下方的压力水在给上方的管路充水的同时,也给报警管路充水,报警管路的水经过延迟器延时后,冲出来驱动警铃大闹的同时,也顶开了压力开关,这开关直接启动了消防水泵,于是消防水池中的水就源源不断的被泵进了管路,直奔喷头了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:胖大海 - 幼儿园 1级 - 提交时间: