您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火阀 > 常闭型防火阀怎么接线
未解决

常闭型防火阀怎么接线

防火阀,1,2
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
防火阀执行器有5个接线端!1,2,3端子是一组常开常闭4,5是阀门关闭就闭合!请问怎么接24V和反馈

共 3 条答复
  楼层: 1
1、2、3当中应该有两个是执行器的线圈,可以量一下电阻确认一下。模块的启动端就接线圈。
4、5是反馈端。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2
执行器上接白、红输出24V就可以动作了,紫、兰接返馈信号,280度熔断应切断风机,需要通过常开点转换一下,联锁的触点一般的和风机控制系统连接。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:sxx_tz - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
  • 执行器1,2接24V就可以动作了,2,3风阀打开是通的,,4,5,6常开,公共,常闭接反馈

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:5d864a71a161750c - 幼儿园 1级 - 提交时间: