您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 报警阀与附件 > 湿式报警阀 > 关于泄水阀的位置问题
未解决

关于泄水阀的位置问题

1,7,httpwenku,baidu,html
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
上海市自动喷水规程(http://wenku.baidu.com/view/11e7624469eae009581becea.html)中8.1.7.1“泄水阀宜设在水流指示器后的给水最低处,其管径不宜小于65mm”与8.1.7.2“应设直径为25mm的试水阀”好象有矛盾,泄水阀在给水最低处,最低处是25mm,哪来的65mm管径,这个泄水阀到底装在哪?谢谢

共 4 条答复
  楼层: 1
正式的规范应该没有这种明显有争议的地方,看看有没有条文解释。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2
应该没有矛盾,是你理解的问题。泄水阀装在水流指示器后的最低处,水流指示器是装在主管上的,那泄水阀也就是装在主管的最低处。而试水阀是装在支管末端的,末端也就是DN25的管子。所以是2个概念。
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:52ae5bd566bb0ed5 - 职场新人 3级 - 提交时间:
  楼层: 3
没有矛盾,DN65泄水阀是在信号蝶阀和水流指示器后用来泄主管道里的水,而末端DN25试水阀是用来实验水流及报警阀用的,相当于一个喷头爆破后的流量。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:雪域之恋 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 4

做检测的,泄水阀一般是试泵使用的,一般就在泵房,而试水阀是指自喷系统的末端试水装置,一般装在喷淋最不利点

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:11011938c628fc00 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:关于泄水阀的位置问题
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。