消防百事通
-
问答
百科
资讯
投票
专家
厂商
文库
收藏本站
设置首页
RSS
帮助
问答首页
我要提问
问题分类
未解决问题
厂商在线
专家团
消防专题
消防资讯
消防百科
消防文库
产品测评
114消防导航
您目前所在的位置:
消防百事通
>
喷水灭火设备
>
报警阀与附件
>
湿式报警阀
> 关于泄水阀的位置问题
未解决
关于泄水阀的位置问题
1
,
7
,
httpwenku
,
baidu
,
html
悬赏分:5
- - 阅读次数:
举报
上海市自动喷水规程(http://wenku.baidu.com/view/11e7624469eae009581becea.html)中8.1.7.1“泄水阀宜设在水流指示器后的给水最低处,其管径不宜小于65mm”与8.1.7.2“应设直径为25mm的试水阀”好象有矛盾,泄水阀在给水最低处,最低处是25mm,哪来的65mm管径,这个泄水阀到底装在哪?谢谢
上一个问题:
海湾控制模块每次巡检闪两次
下一个问题:
商场内消防通道上有回风口有什么要求?
问题补充
提高悬赏
无满意答案
我来回答
管理此问题
提问者:
ygxshanghai
-
幼儿园 1级
共 4 条
答复
楼层: 1
正式的规范应该没有这种明显有争议的地方,看看有没有条文解释。
有用
(
1
)
没用
(
0
)
举报
回答者:
jordan_bai
-
护法 9级
- 提交时间:
楼层: 2
应该没有矛盾,是你理解的问题。泄水阀装在水流指示器后的最低处,水流指示器是装在主管上的,那泄水阀也就是装在主管的最低处。而试水阀是装在支管末端的,末端也就是DN25的管子。所以是2个概念。
有用
(
2
)
没用
(
0
)
举报
回答者:
52ae5bd566bb0ed5
-
职场新人 3级
- 提交时间:
楼层: 3
没有矛盾,DN65泄水阀是在信号蝶阀和水流指示器后用来泄主管道里的水,而末端DN25试水阀是用来实验水流及报警阀用的,相当于一个喷头爆破后的流量。
有用
(
1
)
没用
(
0
)
举报
回答者:
雪域之恋
-
小学生 2级
- 提交时间:
楼层: 4
做检测的,泄水阀一般是试泵使用的,一般就在泵房,而试水阀是指自喷系统的末端试水装置,一般装在喷淋最不利点
有用
(
0
)
没用
(
0
)
举报
回答者:
11011938c628fc00
-
小学生 2级
- 提交时间:
我来回答:关于泄水阀的位置问题
插入图片
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关
1
,
7
,
httpwenku
,
baidu
,
html
问答
消防管材的选用
自动水喷淋系统的喷头有几种呢?
请问水喷淋系统需要和火灾报警系统联动吗?
请问水喷淋系统是怎么工作的?
一般的消防喷淋头都有哪些规格的?
请问消防喷淋头的价格是多少啊?
等你来回答
工程项目现在验收都需要什么资料?详细点的
[2017-7-7 21:19:00]
有广东的一级消防工程师吗?
[2017-7-7 9:48:00]
超过600v 的E类火灾不宜使用二氧化碳灭火器
[2017-6-21 0:29:00]
不同防火分区的应急广播是否可以共线
[2017-6-12 16:31:00]
泡沫灭火系统勿喷后是否应该重新充装,补充
[2017-6-6 17:24:00]
广告
最新资讯
·
天津纸业公司大火一夜仍未扑灭 消防给出三个答案
[
露天纸堆垛火灾
火灾扑救
]
·
上海将修订地方消防立法完善地铁等领域标准
[
消防立法
消防警情
消防安全
]
·
北京消防发布高温预警防火安全提示
[
火灾风险
北京消防
]
相关文库
当宁消防网
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-61851708
www.dnfire.cn