您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 附件及其它 > 回路板 > 海湾GST9000主机,调试状态,重启后停留在“正在检测回路板信息....”请问老师这是什么原因?
未解决

海湾GST9000主机,调试状态,重启后停留在“正在检测回路板信息....”请问老师这是什么原因?

回路板,错误
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
把海湾GST9000主机调到“调试状态”后重新启动主机就停留在“正在检测回路板信息....”过几分钟后就显示“错误,检测回路板超时,请检查回路板连接或初始化主机箱后重新开机”

提问者:yy9000 - 幼儿园 1级
共 7 条答复
  楼层: 1
可能要初始化一下主机箱了,我也碰到过,也是初始化一下就好了。不过你之前的程序要有备,如果没有备份那就完蛋了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2
有可能是你其中有一块回路板有问题,建议你一块一块的检查吧
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:tjq - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

回路板也一块一块的试过了,还是不行。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:62254b9ff1528ef2 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

回路板地址检查是否有重复或松动,造成主机检测时间过长。更专业的知识和检测维修服务,请与我们联系。

广州绿灿智能科技有限公司,是广东珠三角地区专业从事海湾、利达、青鸟、营口、上海松江、深圳赋安、深圳奥瑞纳的消防主机主板,回路板、触摸液晶屏、升压板、电源板维修。同时为广州市区周边的客户提供现场上门安装调试(费用另计);

我们拥有先进的消防、电梯、变频器专业模块测试平台,确保修过的每个电路板客户安装后能够使用,同时确保原数据的完整,彻底解决客户担心和忧虑。

同时维修通力、日立、广日、迅达、奥蒂斯、等品牌电梯变频器、主板、门机板、驱动板、通信板;

承接:视频监控系统硬盘录像机维修、工控伺服驱动器,触摸屏,小区恒压变频供水变频器维修、工业电源等设备维修。我们与广州各大物业物业使用单位、企事业单位等建立长期战略合作伙伴关系,以信誉求发展。
我司具有周期短、修复率高、价格合理、无需电路图等优点,为多家企业修复了不同类型的电路板,得到了客户肯定和赞扬。

我们拥有先进的集成电路板故障测试仪和一支经验丰富的电路板维修工程师队伍,为各行各业提供集成电路板的专业维修服务。

 

官网:http://www.jswy.org 技术支持:13711185428

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shandianxiaozi - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
检测时间过长,是有原因的,既然你用的是海湾9000的主机肯定带了很多设备,所有的回路应该不在一个母盘上,你重启的时候应该看清有几个母盘,依次从远到近打开,若还不行的话就只有重启主机箱了。重启主机箱的方法和操作步骤是这样的,主板上有一个强启键,强启后,(需要输入二级密码)进入系统设置---进入设备定义---连续定义----设备注释(用方向键直接找到设备注释,其它不用管)---输入bydpdwz(小写字母)----然后按自检----进入一个系统对话框,选择重启主机箱,就ok了。重启后再按照上面的方法去操作一遍就行了。 我叫张加鈺,有技术上面的问题可以与我交流。。QQ1039461692
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2df7bce872e21df1 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
我也遇到这行情况了,请问一下怎么解决?

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 7
回路板地址检查是否有重复或松动,造成主机检测时间过长。更专业的知识和检测维修服务,请与我们联系
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 初中生 3级 - 提交时间:
我来回答:海湾GST9000主机,调试状态,重启后停留在“正在检测回路板信息....”请问老师这是什么原因?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。