您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火阀 > 不是所有的防火阀 都配模块,那么请问什么位置的防火阀不配模块,什么位置配置模块呢?
未解决

不是所有的防火阀 都配模块,那么请问什么位置的防火阀不配模块,什么位置配置模块呢?

防火阀
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
不是所有的防火阀 都配模块,那么请问什么位置的防火阀不配模块,什么位置配置模块呢?


提问者:zixincg - 幼儿园 1级
共 8 条答复
  楼层: 1
防火阀一般有70度,280度,排烟防火阀等。这些防火阀都是需要加模块的。一般70度的防火阀用输入模块来配接;排烟防火阀用输入输出模块配接。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2
阀,其实就就两个状态,一开一关,只是控制他的方式有多种,可以通过模块自动控制开、关,可以手动开、关,像70度、280度防火阀,温度达到70度、280度时,还会自我熔断[关闭或者打开阀],至于配置模块,如果你需要知道这个阀的状态就配备一个或者多个监视{输入]模块,如果你需要控制这个阀的状态,就配备一个控制模块[输出]模块。至于哪个位置的阀需要监视状态或者控制阀门,如果你是做设计的,请查阅相关规范,如果你是做施工的,请仔细查看图纸要求。希望我的回答对你有用。
我也要给他一个好评有用(5)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:af1d0c3fb68de3a7 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
排烟管道进去风井处、正压送风口、,排烟风机前端
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:349299637 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范第4.5.4条:送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。由此可见,只有电动防火阀才需要将动作信号反馈给消防联动控制器,才需要安装监视模块。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:15852819638 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
防火阀原则上都要配模块。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
按规范要求,不管是排烟防火阀还是防火阀,都需要加模块
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:bocai1221 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
按规范要求来说,都是需要模块的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:95178722a3b89af1 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
排烟风管道上面的调节阀不要模块
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:5d864a71a161750c - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:不是所有的防火阀 都配模块,那么请问什么位置的防火阀不配模块,什么位置配置模块呢?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。