您目前所在的位置:消防百事通 > 防火材料及配套产品 > 防火门 > 防火卷帘 > 关于商业建筑中庭防火卷帘的问题
未解决

关于商业建筑中庭防火卷帘的问题

防火卷帘,中庭,问题,我想
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
有一商业楼,中间为共享空间(中庭),空间内有多部自动扶梯上下,四周从上到底为防火卷帘。

根据设计说法,此共享空间从上到下为一个防火分区,四周不用密集喷淋,而用防火卷帘。

问题:我想,因设防火墙有问题,因此设置防火卷帘,根据规范讲,此全部防火卷帘如果火警得到确认,应该一降到底,那在自动扶梯上的人还在扶梯上呢,这些人如何逃生呢?

共 11 条答复
  楼层: 1
防火卷帘作为分区隔离而不做逃生用可以一降到底,如需逃生使用(附近没有安全出口)就需要先半降再全降。
如果你是业主可以根据情况和设计院说明,看具体怎么设计。如果你是施工则可以向设计院询问或者向业主说明。
我也要给他一个好评有用(4)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

中庭是一个防火分区,防火卷帘门是防火分隔作用,所以火灾时是一次降到底。火灾时人员是从疏散通道撤离,自动扶梯不是火灾时人员的疏散通道。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(3)  举报
回答者:636eab137fa64b30 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
卷帘在进行中庭分隔时必须一次降到底,自动扶梯不是疏散通道,如果卷帘下落后会封闭自动扶梯,建议在有人员可能存留的区域适当位置设置手动按键,如有人员被困,进行手动操作,也建议机械拉链也应安装在人员可能被困一侧(根据现场情况视情而定)。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:山东消防小兵 - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 4
。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。
参考资料: http://www.njtjxf.com/show.aspid129
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 5

不需要想的很复杂,根据建规5.3 公共建筑内的每个防火分区一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。
既然中庭为一个防火分区,必然会有属于该分区的安全出口,不需要从卷帘门逃生。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shengyusheng - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
对于中庭里面设置的自动扶梯周围需要采用防火卷帘进行防火分隔,其火灾自动报警对卷帘控制应按照非疏散通道要求进行设计(GB50116-2013第4.6.4条) 你说的问题的确需要考虑,不过一般卷帘两侧会设有手动控制按钮以及可以采用手动拉链将卷帘进行控制
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wjxfxh - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 7
中庭就是一个巨大的烟囱,通常情况下,中庭每层周围都用防火卷帘封闭的,目的就是防火分隔用途。因此,就是一步降。换句话说就是接收到任一个烟感探头或手动报警信号,该楼层封闭中庭的防火卷帘均要下降到底。这里值得注意的问题是,一般每层安全出口按常理是设置在靠近外墙方向,而不是靠近中庭部位的。
还有就是需要明确的是设置出入口的目的究竟是用来干什么的?既然是中庭,为节约空间,四周防火卷帘通常是靠近边缘设置的,中庭内无非就是自动扶梯,是不作为疏散楼梯的,从这个层面上讲是不需要设置出口。多设置一个出口就意味着多一份危险。只有一种情况例外,那就是中庭面积特别大,中庭底部有商业活动,人员比较聚集或者在中庭部分楼层有人员活动情形,换句话而言就是在火灾情境下,有人员被困。那就需要再相关楼层防火卷帘侧边设置不低于相当于防火卷帘耐火等级的常闭式防火门,便于卷帘下降后,施救人员抢救或被困人员疏散用。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 8
国外做法是卷帘附近增设防火门。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 9
规范做法是卷帘附近应设防火门,让中庭人员疏散.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:3ab2afe91613fca4 - 研究生 6级 - 提交时间:
  楼层: 10

无论把中庭划分到那个一个防火分区,那么在中庭内比如扶梯上的人,是可以通过相邻防火分区的防火门进入相邻防火分区的,就好像你在扶梯上,突然起火警,所有防火卷帘都下降了,但是防火卷帘上时应该有防火门的,你可以通过去进入另一个防火分区进行疏散,当然了如果在首层有直接对方就不用了

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 11
卷帘门旁边都有防火联通门
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:关于商业建筑中庭防火卷帘的问题
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。