您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消火栓按钮 > 消火栓按钮J-SAM-GST9123与J-SAM-GST9124有什么分别?
未解决

消火栓按钮J-SAM-GST9123与J-SAM-GST9124有什么分别?

消火栓按钮,J-SAM-GST9123,J-SAM-GST9124,nbsp
悬赏分:20 - - 阅读次数: 举报
J-SAM-GST9123消火栓按钮与J-SAM-GST9124消火栓按钮有什么分别?

 



提问者:susan33 - 小学生 2级
共 5 条答复
  楼层: 1
从两个方面来叙述:
1、起泵方式:J-SAM-GST9123提供的是一组干接点起泵,J-SAM-GST9124提供的是一组24V电源用来起泵。
2、反馈方式:J-SAM-GST9123是通过报警控制器接收到消防泵的启动信号后点亮消火栓按钮的回答灯;用J-SAM-GST9124按时,消防泵的回答信号需要直接连接到J-SAM-GST9124消火栓按钮上面。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2
1、起泵方式:J-SAM-GST9123提供的是一组干接点起泵,J-SAM-GST9124提供的是一组24V电源用来起泵。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:e5aefe2b83085e66 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
9123需进模块4根线,9124需进模块5根线,用法没有什么大的区别
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wangxl8178 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
回答者:zhd924304886 - 试用期 2级 - 提交时间:
  楼层: 5
起泵方式:J-SAM-GST9123提供的是一组干接点起泵,J-SAM-GST9124提供的是一组24V电源用来起泵。
反馈方式:J-SAM-GST9123是通过报警控制器接收到消防泵的启动信号后点亮消火栓按钮的回答灯;用J-SAM-GST9124按时,消防泵的回答信号需要直接连接到J-SAM-GST9124消火栓按钮上面。
起泵方式和反馈方式不同
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xh521gr - 初中生 3级 - 提交时间:
我来回答:消火栓按钮J-SAM-GST9123与J-SAM-GST9124有什么分别?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。