自动报警系统
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
提问者:xyxz - 初中生 3级
共 2 条答复
  楼层: 1

       定额没有2000以上的话,只能套取2000一下了; 如果超出的比较多,可以协商乘以一定的系数,或去定额站咨询给一个调整方法; 需要注意的是点位计算有一些是不算的,只有编码的地址才算.

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:winey - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 2

1、首先自动报警系统装置调试的单位是“系统”,规范要求一个系统最大容量2200点,并有10%余量,亦就是最多2000点;

2、“系统”的数量确定,可按一个防火分区或一个单体或一栋楼计个数(因为报警控制是不能跨越防火分区的),也可简单以设计图纸中系统图数量计入;

3、“系统”数量确定后,根据各系统容量(即点位),套用相应子目。


定额解释中对“系统”的概念未做专业解释,规模较大工程多采用“集中报警方式”,即设在一个消防控制室内,混淆为一个“系统”。

报警方式还分为“区域报警”、“控制中心”两种方式,“区域报警”方式毫无疑问是一个“系统”。

“集中报警方式”、“控制中心”方式是将n个“区域报警”系统集中在消防控制室。