您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 消防水炮 > 小型智能消防水炮的控制原理
未解决

小型智能消防水炮的控制原理

消防水炮
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
小型智能消防水炮的控制原理是什么?

共 3 条答复
  楼层: 1
        消防水炮系统对整个设定场所的安全监控状态。火灾探测器不断地进行巡检,一旦发现火情,火灾探测器立即给计算机发出报警信息。计算机在接受火灾探测器发出的报警信号,经过系统确认之后,通过解码器的远程通讯模块和微处理模块处理,将信息发送给功率驱动模块,由功率驱动模块控制消防水炮的水平电机和俯仰电机作旋转运动,由消防水炮喷头带动火焰定位器进行水平方向和俯仰方向上火焰搜索定位。
  当消防水炮的水平电位器和俯仰电位器及时将消防水炮和火焰定位器的角度信息传递给解码器的数据采集模块,由数据采集模块将所采集的数字量信号和模拟量信号传输给微处理模块进行分析和处理,在对火灾进一步确认和火焰空间精确定位之后,功率驱动模块自动打开消防水泵和电磁阀,并对着火点实施喷水灭火直至火焰熄灭、报警信号消除为止。当设定范围内的所有火灾报警信号完全被消除之后,系统自动恢复到初始设定状态,火灾探测器继续进行巡检。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:firetrumpet - 小有名气 5级 - 提交时间:
  楼层: 2

水炮平时工作状态是静止的,但是其探测装置(紫外传感器、图像双波段火灾探测器、复眼多波段火灾探测器等)一直处于360度的监控工作状态,当所监控的半径内发生火灾,达到其设定的报警敏感度(火焰的大小),启动水炮进行扫描,水炮经过水平和垂直定位后,报警并且启动水泵、打开电子阀,对着着火点精准喷水灭火,喷水时间一般默认2-3分钟,当喷水结束后,火焰如果没有灭掉,水炮会重复上述动作,直至火焰完全被灭掉。如果有不明白的,参考这个网站
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3

我来回答:小型智能消防水炮的控制原理
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。