    有对电路熟悉的没 以下是内部电路





当主机把备用电源拔掉以后 主机就报主电故障和备电故障



提问者:eedoow - 幼儿园 1级
共 6 条答复
  楼层: 1
你把备用电源拔掉干嘛呢?
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:baiping - 江湖少侠 6级 - 提交时间:
  楼层: 2

一般主电是由交流220V市电经滤波和变压后再经桥式整流后变成直流电源的,消防主机一般常见的为24V。你可以用万用表量量看,先查市电再看看24V直流电。你得先确保这块没问题,然后再看看主板电源电路哪里出问题了。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
  主电信号5V输出没有
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d124868ccec06072 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 4
备用电源拔掉以后报备电故障这个很正常的!

主电部分,连接上市电,查看变压器之后的输出电源是否正常,OUT端子是否有输出24V!

楼主可查看端子是否有松动或接触不良!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:望尽天涯 - 江湖大侠 7级 - 提交时间:
  楼层: 5
一般主电是由交流220V市电经滤波和变压后再经桥式整流后变成直流电源的,消防主机一般常见的为24V。你可以用万用表量量看,先查市电再看看24V直流电。你得先确保这块没问题,然后再看看主板电源电路哪里出问题了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 6
可能是电容这些容量下降了等等,先看几个关键输入输出点的电压,还有检测电路