您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 电气火灾探测系列 > 电气火灾监控设备 > 诺蒂菲尔主机显示某个回路接地故障
未解决

诺蒂菲尔主机显示某个回路接地故障

诺蒂菲尔主机,回路接地故障
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
报接地故障后,过段时间又会恢复正常,偶尔会重复出现这种情况,请问是什么原因?
问题补充:问题是一个非常难查线路,还有就是为什么会自动正常,偶尔会反复出现?是不是软件的问题?



上一个问题:JTY-GM是什么意思
下一个问题:水流指示器如何复位
提问者:zl4610 - 幼儿园 1级
共 10 条答复
  楼层: 1
接地故障就是回路有接地了,得查出接地点,线路对地的绝缘电阻大于200MΩ的才算正常
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2

问题是一个非常难查线路,还有就是为什么会自动正常,偶尔会反复出现?是不是软件的问题?

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
我也遇到了请高手指导一下,15952791397
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4
个人观点,应该是有那个部位设备进水,或是模块监视的设备带水的,如雨淋阀系统上的信号阀等!!供参考下。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 5

报故障的时候是不是下雨了??天气转晴就自动正常了?建议查线路的时候用万用表测量。如果装了设备的话,用摇表可能会损坏设备。。。也可以试试接短路隔离模块。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xcc-666 - 小有名气 5级 - 提交时间:
  楼层: 6

我 也碰到这样的问题了 正头 痛 轧钢厂轧钢的时候 不但报接地而且主机会把整个回路甩掉全部故障 哪位大哥碰到解决了的 交流啊 15197804505

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:35d4b4cbf687da37 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
这个问题是比较头疼的事情,我用的伤害能美的报警主机,有一台也时不时报回路故障。问题是对地短路了。这种问题要排查的话很麻烦,要从回路上的每个接线点查。没别的办法
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:cssc6502 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
这种经常跳动的接地故障基本上只要是厂房结构的都会遇到,一般的原因都是设备进水,或联动的风阀或者其他一些设备的接地没有接好,当它动过的时候会报接地,还有一种情况就是你的线也许在某个部位跟强电的先离得太进了,受到了干扰,你可以先检查下你的模块箱里面的模块输入输出的端口的线有没有毛刺,没有的话就只有把这个回路上的模块箱隔离模块的进线线断掉,看主机还报不报故障,等确定在哪个模块箱了,在逐个模块排查,这是一个相当大的工作量,不过也还好!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 9
诺蒂菲尔主机回路接地故障如何处理。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 10
彰洲电气专业生产电气火灾监控系统,消防电源监控系统以及防火门监控系统!公司产品经过权威检测,CCCF证书齐全,消防网站可查!质保两年!联系电话(微信)18968865800  如有必要可邮寄我们公司的样本书以及相关资料给您过目!期待与贵公司的精诚合作!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:zhangzhoudq - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:诺蒂菲尔主机显示某个回路接地故障
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。