消防泵转换开关,打到自动,泵就会自行启动,该怎么解决?谢谢



共 9 条答复
  楼层: 1
是不是消火栓的按钮给动作了~~~~~~
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 2

没有按按钮,就是在联动自动状态的情况下

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 3
看控制器启动了什么设备,如果不是控制器启动了设备,你拆开模块和手动盘启动泵的线,看泵还会不会自动启动,就知道问题出在控制器这边还是泵自身控制柜的问题了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:leader2012 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
联动控制了?是那种巡检柜还是普通控制柜?首先确保按钮都是常开 前者检查模块中继及系统 后者检查中继接线及控制柜本身接线 有点手动模式的感觉
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qjs5581280 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
打到自动直接就起动说明柜内已接到起泵命令了。首先查看是不是消防模块动作了,可以把柜内的外部控制的线全拆了,拆了之后打到自动泵如果不起动了,就说明你连接的外部接线已经给控制柜命令了
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:得亦失 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6

有可能是中间继电器的问题

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:f555e3fc1e6479b0 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
压力开关管问题,这是启泵命令
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:liusxgx8812 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8

原因分析:1、消防泵启动模块动作,查模块有无损坏,主机联动动作
2、远程控制箱启动按钮动作
3、压力开关动作,微动开关损坏或电接点压力表损坏
4、现场消火栓按钮动作
5、消火栓启泵线路短路造成自动启泵

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 9
8楼很全面,我觉得还有种可能。生活水和消防水公用,为了满足正常生活,生活用水泵一直启动保压。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:ist119 - 幼儿园 1级 - 提交时间: