您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防电话线总线电源线可以穿一个管内吗
未解决

消防电话线总线电源线可以穿一个管内吗

消防电话,总线,电源,,请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
提问者:qiaomr - 幼儿园 1级
共 8 条答复
  楼层: 1
不能,消防电话总线布线应单独穿管避免受其它线信号干扰,这是规范上面规定的

[img]http://www.fire114.cn/skin/divcss/skinimg/toux/ggt.jpg[/i
mg]
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shdn-zack - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 2

那手报的电话线也单独走一个管

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:qiaomr - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3

所有的电话线都要单独穿管,固定电话线、电话插孔线、带电话插孔的手报线都要和电话总线相连,都要单独穿管,不能和信号二总线、电源线穿一根管,必须分开,信号线二总线和电源线可以穿在一根管里面。


[img]http://www.fire114.cn/skin/divcss/skinimg/toux/ggt.jpg[/i
mg]
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:shdn-zack - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 4
需要单独穿管,采用RVVP屏蔽线
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:415949031 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5

不能,会相互信号干扰从而影响性能。。。

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yuaihao - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
规范上面规定不可以。但是公用一根管还是可以的,没问题
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 7
规范GB50116-2013第11.2.5规定:不同电压等级的线缆不应传入同一根保护管内。报警总线、消防电话线均为低压线路,同属于低压范围,且消防电话应采用RVVP-2*1.5屏蔽线。个人认为,可共管。
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 8
关键是要有说服力!也就是规范条款!设计有是共管的?有是单独布管的?鱼目混珠!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间: