您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾探测器 > 点型复合式感烟感温火灾探测器 > 消防烟感线路接地该如何查?
未解决

消防烟感线路接地该如何查?

消防,烟感
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报

海湾50主机,一直乱跳故障、报火警!海湾公司人说是接地。该如何查!



共 6 条答复
  楼层: 1

比较麻烦,可按图分系统拆开用数字式万用表查,排除法。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:郝光磊 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2

用2分排除法,
首先询问是否漏水、装修等工程,如果有问题可能就在那一块,跳两根线把那块甩了如果直报故障无误报火警就说明施工出问题,慢慢查找。
如无施工找到中间点断总线,注册主机如无故障、火警说明带到主机的那部分是好的,反而反之。一直中分缩小范围。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:eedoow - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
用2分排除法,
首先询问是否漏水、装修等工程,如果有问题可能就在那一块,跳两根线把那块甩了如果直报故障无误报火警就说明施工出问题,慢慢查找。
如无施工找到中间点断总线,注册主机如无故障、火警说明带到主机的那部分是好的,反而反之。一直中分缩小范围。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 4
分段查找,逐一处理。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 5
查注册信息,看看这条回路带哪片区域,然后把这条回路从主机后面拆了,然后就按普通接地查,没有什么好方法。应该是有一截线破皮了
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 6
火警随机报这条回路的,拿表量二极管档还不好量出来,很可能是某一截信号线破皮了,可以用电阻档量一下两根线的对地电阻,确定是哪一根信号线接地,然后就是按普通的查线方法查了。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:赵托龙 - 小学生 2级 - 提交时间:
我来回答:消防烟感线路接地该如何查?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。