您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 可燃气体探测系列 > 可燃气体探测器 > 可燃气体探测器工作原理是什么?安装使用中应注意什么?
未解决

可燃气体探测器工作原理是什么?安装使用中应注意什么?

可燃气体探测器,工作原理,安装,使用
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
可燃气体探测器工作原理是什么?安装使用中应注意什么?

提问者:zzzzzz - 小学生 2级
共 6 条答复
  楼层: 3
可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器.
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 4

如果是可燃的话是载体催化,如果是有毒的话就是电化学的,具体看你那边的情况,需要注意的就是安装场所是否需要防爆要求等,更多的电话详谈吧。
我是销售独立、开关量燃气探测器、标准信号燃气探测燃气报警器,15652209631杨 欢迎来电咨询。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:梦想飞扬 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
可燃、有毒气体探测器厂家直销,联系电话:18911226786
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:迪安波 - 中级弟子 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
工作原理就是检测可燃气体,有多种检测方式的。安装的时候根据气体的不同,自然安装的位置不同。
济南永祥电子科技有限公司
电话:13573764838(韩)
www.jnyongxiang.com
气体报警器的去咨询一下,以前从这里买过挺好的。


我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:jn_anfang - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7

可燃气体探测器是一种催化燃烧式的报警器,其原理为催化型可燃气体传感器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。

安装要求为:

1、本产品的安装位置可参考石油化工行业标准SH3063-1999《石油化工行业可燃气体和有毒气体检测报警器及规范》。
2、探测器安装位置应便于人员操作维护。
3、探测器安装位置应选择在可燃性、毒性气体容易泄漏的设备阀门或管道附近。布置在释放源的最小频率风向的上风侧。
4、探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。
5、室外安装应考虑风雨情况,安装防雨罩及防晒板(安装支架带有防晒板)。
6、探测器安装距地面及墙壁不易太近,且周围留下不小于0.3m的净空。便于标定时安装气罩。另外,墙表面易吸收毒性气体,并随着温度、湿度的变化向外释放,影响传感器的正常工作。
7、探测器的安装高度应根据被测气体的密度来确定,对于密度大于空气的气体将其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。若该区域经常用水冲洗或经常下雪,应将探测器安装的高些,以保证传感器不被浸湿或被积雪掩埋。
8、对于密度小于空气的气体其安装高度宜高出释放源0.5~2m。
9、探测器的传感器部分应当向下,而不要指向天空或天花板。
10、探测器宜安装在无腐蚀性气体、无冲击、无震动、无粉尘、无强电磁场干扰的场所。
11、若在探测器附近准备进行油漆作业或焊接作业,则应当临时采取措施密封探测器,以免传感器受过多干扰气体的侵袭。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jinanduorui - 职场新人 3级 - 提交时间:
  楼层: 8

探测器的安装高度应根据被测气体的密度来确定,对于密度大于空气的气体将其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。若该区域经常用水冲洗或经常下雪,应将探测器安装的高些,以保证传感器不被浸湿或被积雪掩埋。
对于密度小于空气的气体其安装高度宜高出释放源0.5~2m。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
我来回答:可燃气体探测器工作原理是什么?安装使用中应注意什么?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。