您目前所在的位置:消防百事通 > 喷水灭火设备 > 消防压力开关 > 压力开关 > 压力开关时好时坏 经常报警怎么办
未解决

压力开关时好时坏 经常报警怎么办

压力开关,报警
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
我们有一单层压力开关经常报故障 不过一会自己就好了 这是什么原因该怎么解决呢

提问者:haoderun - 幼儿园 1级
共 3 条答复
  楼层: 1

如果更换新开关没有用,检查一下延迟器下面的小孔是否有堵。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:郝光磊 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 2
可能是以下几个原因。
1.故障原因;现场有强电磁干扰压力开关使的用模块。
表现症状;固定时间、或者大功率的设备启动时主机报压力开关故障。
解决方法;现场位移压力开关模块、增加模块屏蔽装置(给模块包锡纸)

2故障原因;压力开关模块终端电阻(模块处的)接触不良
表现症状;当水泵启动时或者水力警铃报警时或者现场有强烈震动时主机报压力开关故障。
解决方法;重新压接终端电阻(模块处的),使其接触良好。

3故障原因;模块故障
解决方法; 更换模块。
如果还是没有解决可以加我QQ共同探讨。281452365
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:eedoow - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
如果更换新开关没有用,检查一下延迟器下面的小孔是否有堵。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:压力开关时好时坏 经常报警怎么办
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。