您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 火灾声光警报器 > 用海湾的声光和一个烟感直接做个小报警的话是不是要另外加电源箱的?
未解决

用海湾的声光和一个烟感直接做个小报警的话是不是要另外加电源箱的?

海湾,烟感,海湾,声光
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
用海湾的声光和一个烟感直接做个小报警的话是不是要另外加电源箱的?

提问者:taozi - 大学生 5级
共 11 条答复
  楼层: 1
你说的是用烟感的直接控制声光,是要接电源的,倒不是一定要电源箱,只要你能提供DC24V的电源就好的,呵呵

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:陈婷婷 - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 2
支持上面说法!

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:c251a2f755480c1d - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 3
不需要
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:1b2fbfc281314f5d - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
声光和烟感都要接直流24V电源,可以不用电源箱节约成本。

[img]http://www.fire114.cn/skin/divcss/skinimg/toux/ggt.jpg[/i
mg]
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shdn-zack - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 5
支持上面说法! 支持
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:c64a8f18e15df9e4 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
声光分智能和普通的呀,烟感要信号线。智能声光要信号线和24V电源,普通的只要24V电源
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 7
支持上面说法! 支持。都是高手
<script language=javascript>DealTools(40290, 12370); AnswerTools(40290, 12370);</script>
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:200cf1b32748cd7b - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
不许要,现在有独立的烟感报警器,装电池的!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jyd4131 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 10
需要还是不需要 取决于你现象有没有24电源
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:消防孙涛 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 11

只做一个小报警的话肯定就不用加了  接到24v就行了啊

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yym4314 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 12

不需要的,不影响使用..
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:djfczqlx - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:用海湾的声光和一个烟感直接做个小报警的话是不是要另外加电源箱的?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。