您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警显示装置 > 火灾显示盘 > 火灾显示盘的信号电源是直接拉到主机还是从本成的任意点的烟感温感拉过去......
未解决

火灾显示盘的信号电源是直接拉到主机还是从本成的任意点的烟感温感拉过去......

nbsp,火灾显示盘,电源,主机,
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
我是新手不懂  问问各位大姐大哥哥们     谢谢!!

共 12 条答复
  楼层: 1
那不一样么,都在一条回路上~~~
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wangyang77 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2

楼主问的到底是信号线还是电源线啊~!信号线直接从就近的烟感温感拉过去就行了,电源线也一样,如果附近有电源线经过,可以直接拉过来,如果没有,那就需要从主机上再扯一根线过来了~!

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(2)  举报
回答者:xl201302 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4

别的不清楚 但海湾的是直接从主机引来 那是一根通讯线 并非烟感 温感所用的信号线 24V就地取就可以

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:想起谁遗忘谁 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
海湾的烟感温感探测器是和信号二总线和直流电源线(DC24V)连接,火灾显示盘与RS-485总线和电源线(DC24V)连接,电源线可以共用,但是信号线不能共用,所以不能乱接,这线是有区别的。

[img]http://www.fire114.cn/skin/divcss/skinimg/toux/ggt.jpg[/i
mg]
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shdn-zack - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 6
不知道
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:永安消防 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7

利达的可以就近取信号线电源线,海湾的必须从主机单独放线

我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:ad7fe3b7484520cd - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
直接从主机拉上来,设备安装布线时要考虑,就近不充许也不符合规范要求
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xzq957568286 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 9

每家设备不嫌方式不同建议看看说明书

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:9b3e7748bb83b22e - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 10
大部分厂家现在都可以直接挂在总线上,潍坊依爱使用的最多,依爱的就近挂在报警总线上即可
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:eifire - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 11
电源线和信号线是公用的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 12

看是哪家主机的,海湾是从主机上拉信号线和电源线,从本层的烟温感拉过来就是信号线

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:a564157407366f7f - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 13
    要看你的设备型号,不管哪种型号电源线是可以混接的。总线型火灾显示盘的信号线是可以和其他总线设备的信号线混接的;通讯型火灾显示盘的通讯线是单独一路不能和其他设备的信号线混接。
    以海湾的为例,通讯型型号为ZF-500,通讯线必须直接连到主机上;总线型的型号为GST-ZF-500Z,信号线可以和其他的探测器、手钮、声光、模块等设备的信号线并接在一起。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:052cd8a977105ad4 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:火灾显示盘的信号电源是直接拉到主机还是从本成的任意点的烟感温感拉过去......
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。