您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 气体灭火系统的控制方式有几种?
未解决

气体灭火系统的控制方式有几种?

气体灭火系统,控制
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
气体灭火系统的控制方式有几种?

提问者:elva - 初中生 3级
共 8 条答复
  楼层: 1
自动控制、手动控制、机械应急操作

当宁消防网——最专业的消防报警设备销售服务平台
http://www.dnfire.cn
销售热线:021-61851708

七年来专注火灾报警系统 八大优势规范管理
库存充足 快速响应 说到做到!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:殷为龙 - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 2
一、全淹没系统
    是由灭火剂贮存装置,在规定的时间向防护区喷射灭火剂,使防护区内达到设计所要求的灭火浓度;并能保持一定的浸渍时间,以达到扑灭火灾,并不在复燃的灭火系统。
二、局部应用系统
    是由一套灭火贮存装置,在规定的时间内直接向燃烧着的可燃物表面喷射一定量灭火剂的灭火系统。 
三、单元独立系统
    是指用一套灭火剂贮存装置保护一个防护区的灭火系统。它是由灭火剂贮存装置、管网和喷嘴等组成。 
四、组合分配系统
    是指一套灭火剂贮存装置保护多个防护区的灭火系统。是由灭火剂贮存装置、选择阀、管网和喷嘴等组成。
估计你问的是灭火剂分类:
1)1211或1301   属卤代烷类,因对大气臭氧层有破坏,现在使用已受限!
2)二氧化碳  分低压和高压系统! 
3)IG541   绿色环保,现应用较多!
4)七氟丙烷 微毒,现应用较多! 
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:wangyang77 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
系统的控制方式
系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种控制启动方式。
1自动控制方式:
当防护区长期无人值班或很少有人出入时,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“自动”位置,同时将防护区门外的手动\自动转换开关置于“自动”状态。此时控制系统处于自动工作状态,当防护区发生火灾时,气体灭火系统自动完成防护区内的火灾报测、报警联动控制及喷气灭火整个过程。防护区内的单一探测回路探测火灾信号后,控制盘启动设在该防护区内的警铃。同时向FAS系统提供火灾预报警信号。同一防护区内的两个回路都探测到火灾信号后,控制盘启动设在该防护区域内外的声光报警器,经过30秒延时后,火灾报警控制器输出24V直流电,启动灭火系统。灭火剂经管网释放到防护区,控制面板喷放指示灯亮,同时报警控制器接收压力讯号器反馈信号,开启防护区内门灯,避免人员进入,直至确认火灾已经扑灭。
设置于防护区门外的手动\自动转换开关应具有较强的抗冲击能力,且应采取有效防止误操作的措施。在系统处于自动工作状态下,当报警系统误报警进入延时时间时,手动\自动转换开关应能停止系统喷放灭火药剂。
2手动控制方式
当防护区经常有人工作时且有人值班的情况下,为了防止系统误动作,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“手动”位置,并将防护区门外的手动\自动转换开关置于“手动”状态。此时系统处于手动控制状态。当防护区发生火灾时,火灾探测器将探测到的火灾信号输送给控制器,控制器立即发出声、光报警信号,同时发出联动信号,但不会输出启动灭火系统信号,此时需要经值班人员确认火灾后,按下控制器上相对应防护区的紧急启动按钮,即可按预先设定的程序启动灭火系统,释放七氟丙烷气体进行灭火。这种手动控制,实际上还是通过电气方式的手动控制。手动启动后,系统将不经过延时而被直接启动,释放灭火剂。
3应急机械手动控制方式
在发现火灾后,系统自动、手动两种启动方式均失灵的情况下,可在储瓶间内实行应急机械手动控制方式,人为开启启动装置,进行灭火。应急机械手动操作实际上是机械方式的操作,此时可通过操作设在钢瓶间的气体钢瓶瓶头阀上的手动按钮来开启整个气体灭火系统。手动按钮上应挂有明显防护标志,防止人员误操作。

[img]http://www.fire114.cn/skin/divcss/skinimg/toux/ggt.jpg[/i
mg]
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:shdn-zack - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 4
如图示通过手动报警和探测器自动检测报警
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:a332afdf2b653d13 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 5

有自动、电气手动和机械应急手动操作三种方式。

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:dnfire8901 - 总监 8级 - 提交时间:
  楼层: 6

自动 手动  应急 三种
其中探测器接法有两种  一种直接接到气体灭火控制盘上 自成体系  一种是在整个消防系统的报警总线上
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:fbiufbi - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
组合分配式3种   预制式2种
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:王伟sx - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 8
四种:自动、手动、机械应急手动、紧急启动/停止
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:tbmxfbst119 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
我来回答:气体灭火系统的控制方式有几种?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。