您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 现场模块及指示部件 > 消防模块 > 隔离器 > 请问 在总线制的报警系统中 隔离器 必须加吗?
未解决

请问 在总线制的报警系统中 隔离器 必须加吗?

请问,总线制,隔离器
悬赏分:10 - - 阅读次数: 举报
如果加的话有什么要求吗?隔离器后面最多能带多少个电气元件?


提问者:lovefire - 高中生 4级
共 11 条答复
  楼层: 1
不是必须,但起到保护作用!隔离器后面最多能带242个电气元件!一个回路用一只



专注!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:松江消防报警产品 - 助理工程师 7级 - 提交时间:
  楼层: 2
隔离器后面最多能带242个电气元件,楼上所说的如海湾产品吧。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 3
在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:悦夜鸟 - 工程师 8级 - 提交时间:
  楼层: 4
加的目的是保护线路和设备,可以不加,一般是留10%左右的余量
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:游客 - 提交时间:
  楼层: 5
必须加,消防新规范说的很明确啦
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:sunqi2015 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 6
不是必须的,但可以保护回路短路,保护回路主板。HJ-1751隔离器,分支型小于40个地址点,回路型小于252个地址点。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:东安消防李 - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 7
GB50116-2013 火灾自动报警设计规范 有相关规定。
3. 1. 6 系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总结短路隔离器
保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数
不应超过32 点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总结短路
隔离器。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d1212050124 - 初中生 3级 - 提交时间:
  楼层: 8
必须加,消防新规范说的很明确啦
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:xxg138 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 9
必须加隔离器,每层加一个。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:yu123long123 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 10
必须加,对你有好处;总线短路或者接地,起到保护联动主机目的
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 11
3. 1. 6 系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总结短路隔离器
保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数
不应超过32 点;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总结短路
隔离器。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
我来回答:请问 在总线制的报警系统中 隔离器 必须加吗?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。 积分规则
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。