您目前所在的位置:消防百事通 > 消防百科 > 火灾报警控制器 > 请问:模块没有编码可以用吗
未解决

请问:模块没有编码可以用吗

请问
悬赏分:15 - - 阅读次数: 举报
J-SAP-JBF-301/P这种,主要是试一下是模块还是线路的问题?
如果不编,装上后消防电话和按扭都不起用对不?


提问者:lovefire - 高中生 4级
共 7 条答复
  楼层: 1
首先这个是手动报警按钮,因为编码设备出厂的时候内部都会有一个初始地址,如果设备不编码换到控制器上面,当按钮被按下时,控制器上会显示出按钮的初始地址动作。手报上面的电话插孔没有地址,所以不管手报有没有编码都不影响消防电话的使用。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 2

没有编码不代表现场不可以使用,只是控制盘显示不了地址码  也控制不了

我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:升20150920 - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 3
没有编码不代表不可以使用,只是控制主机显示不了地址码,也启动不了它
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:91049289034cdaab - 高中生 4级 - 提交时间:
  楼层: 4
模块出厂本身带有默认编码的 你不编码 有可能会和你现有的在线设备重码 会报故障,也不能正确使用
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:bf5cfa5d57f4d032 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
江苏地区消防中控证咨询报名热线开通了:南京及周边市县报考  初级 建(构)筑物消防员,微信:guxue119,QQ:2881319917,座机:025-84300119,025-83229119,地址:南京市栖霞区水田村118号十月军校
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2881319917@qq.com - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 6
没有编码不代表不可以使用,只是控制主机显示不了地址码,也启动不了它
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:d681c7ba0b8733a8 - 大学生 5级 - 提交时间:
  楼层: 7
看是什么模块,如果是多线联动模块、隔离模块、切换模块是不用编码的,如果是输入模块、输入输出模块、输出模块是需要编码的。