1.防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;
  2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
  3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(3)  举报
回答者:cxuelujie - 小学生 2级 - 提交时间:
  楼层: 2
        280度防火阀用于熔断时关闭排烟风机,现在280度防火阀有常闭(排烟防火阀)和常开(防火阀)两种。
        常闭的防火阀连接一只输入输出模块,当火灾发生时,由输入输出模块控制其打开,当防火阀达到280度熔断时,防火阀直接连锁关闭排烟风机,并将其关闭信号通过输入输出模块送至火灾报警控制器;
        常开的发相对于常闭的阀就少了一步打开的动作,一般的只需要连接一只输入模块取其反馈信号就可以了,当防火阀达到280度熔断时,防火阀直接连锁关闭排烟风机,并将其动作信号通过输入模块送至火灾报警控制器。
我也要给他一个好评有用(2)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:jordan_bai - 护法 9级 - 提交时间:
  楼层: 3
280°防火阀用输入输出模块
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(1)  举报
回答者:e570dafe133de679 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
排烟机房入口处应为常开,其他为常闭!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:李临辉 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 5
现在的防火阀一般都是常开,只需输入模块就好了,如果阀是常闭的需要输入输出模块,用24V给它信号然后打开
我也要给他一个好评有用(1)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:2eb9e82ce61f686d - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 6
1,有熔断器的防火阀,其动作温度宜为70℃。
2,防火阀宜靠近防火分隔处设置。
3,防火阀安装时,可明装也可暗装。当防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口。
4,为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:智慧安监0595 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 7
规范要求用输入、输出模块控制
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:95178722a3b89af1 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 8
排烟防火阀是安装在排烟管路上,平时开启状态,管道温度达到280℃时关闭,防止高温烟火扩散。用输入模块就OK了