您目前所在的位置:消防百事通 > 火灾报警设备 > 火灾报警控制装置 > 火灾报警控制器 > 北大青鸟火灾报警控制器(柜式机)联动程序为何莫名其妙的丢失,中文注释和定义都在,线路正常,不接地、不短路。
未解决

北大青鸟火灾报警控制器(柜式机)联动程序为何莫名其妙的丢失,中文注释和定义都在,线路正常,不接地、不短路。

北大青鸟,火灾报警控制器
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
共 4 条答复
  楼层: 1
可能主板有问题了。建议找你们的供货商派工程师帮你们检查一下!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:小小灰太狼 - 堂主 8级 - 提交时间:
  楼层: 2
中文注释和定义全部集中在主机操作面板后面的那块AB320主板上,而联动程序储存在相应的各回路板与多线盘上,当线路出现信号线与电源线串接的时候,主机相应的回路板的程序就会被冲掉,这种情况我遇到过,重新传程序就是
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:甘龙超 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 3
2楼正解,联系厂家重传!
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:liuxu0538 - 幼儿园 1级 - 提交时间:
  楼层: 4
主板坏了,需要换板,和火灾报警产品     电话13724835380    QQ2951963893
我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回答者:消防产品海湾 - 小学生 2级 - 提交时间: