您目前所在的位置:消防百事通 > 消防交流 > 消防技术交流 > 配电室应该配什么灭火器呀?
已解决

配电室应该配什么灭火器呀?

灭火器,消防技术交流请留言!
悬赏分:0 - - 阅读次数: 举报
配电室应该配什么灭火器呀?



共 1 条答复
  楼层: 1
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!
其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。