声光报警器要接几根线?分别是四根什么线?

消防技术交流
悬赏分:2 - - 阅读次数: 举报
声光报警器要接几根线?分别是四根什么线?

提问者:小王 - 幼儿园 1级
最佳答案
举报  楼层: 1

  声光报警器的接线需要区分是编码型声光报警器还是非编码型声光报警器。如果是编码型声光报警器需要一组信号线,一组24V电源线;非编码型声光报警器需要与输出模块(或输入输出模块)配套使用,通过输出模块(或输入输出模块)来控制非编码声光报警器的启动,模块与声光报警器之间需要一组24V电源线。

回答者:高慧 - 大学生 5级 - 提交时间:

我也要给他一个好评4  我要给他一个坏评0    点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
好评 两根信号线两根电源线
评论者:游客 - 提交时间: